Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Transformator do PA
SP9MRN Offline
MAc
*****

Liczba postów: 819
Dołączył: 29-08-2009
Post: #11
RE: Transformator do PA
Nie znajdę dzisiaj artykułu, ale czytałem, że się nie nadają... Chociaż to kuszące

MAc
mrn
19-03-2014 23:52
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP2IPT Offline
Jakub
***

Liczba postów: 233
Dołączył: 01-03-2012
Post: #12
RE: Transformator do PA
Maja bardzo duzy strumien rozproszenia (na biegu jalowym pobieraja spora wartosc pradu), Izolacja i przekroj uzwojen sa do pracy przerywanej (czyli podczas pracy ciaglej bedzie nadmiernie sie nagrzewac), blachy sa zaspawywane wiec mozliwosci modyfikacji praktycznie zadne.

Te trafa nadaja sie np. do urzadzen wspomagajacych regeneracje lamp, krotkich szybkich testow itd, niestety raczej nie do normalnego PA.
pz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-03-2014 15:19 przez SP2IPT.)
20-03-2014 15:18
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP2JQR Offline
Henryk
*****

Liczba postów: 1,498
Dołączył: 23-08-2009
Post: #13
RE: Transformator do PA
Jest jeszcze jeden mankament. Praca z pojedynczą diodą prostowniczą - prostowanie tylko jednopołówkowe.
Praca z mostkiem jest możliwa tylko w bardzo nielicznych egzemplarzach, ze względu na niewystarczającą izolację dolnej części uzwojenia wtórnego.
Jak ktoś się uprze może z tego powodu zastosować dwa identyczne trafa z uzwojeniami pierwotnymi sfazowanymi przeciwnie.
20-03-2014 18:13
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)

Liczba postów: 73
Dołączył: 27-01-2013
Post: #14
RE: Transformator do PA
Wydaje mi się że nawet można dać mniejsze trafo niz kolega SP2HFH policzył , tak naprawdę na tej lampie trudno uzyskać wiekszą moc niz 550..600W a więc przy sprawności 66% zawsze wyjdzie troche ponizej 1 KW... Dodatkowo trzeba pamietać ze praca SSB czy nawet telegraficzna rozpatrywana w dłuższym okresie czasu to praca impulsowa. Oczywiście trafa rozdzielone, nie wiem co koledze SP9FYS da że umiesci wszytko na jednym trafo? Mało profesjonalne rozwiazanie, a w pierwszej kolejności spali się uzwojenie wtórne anodowe, szybciej niż pierwotne, bo wtórne jest wykonane znacznie cieńszym drutem, a siatkowe może nadal działać.

Pamietam zę zrobiłem takie trafo, jako bardzo młody którkofalowiec chyba 18 letni gdy spaliło się trafo wykonane przez kolegę SP8BRQ, (zrobiła się świeca dymna w ciagu kiklu minut widocznosć w pokoju była 20 cm Smile) , zapaliły się nasycone olejem przekładki ), prawda, miałem wtedy epizod pracy na przewijalni silników i sporo takich rzeczy przewinąłem, ale mimo to wydaje mi sie że nie jest to trudne ,trzeba dokładnie policzyć, dać odpowiednią ilość przekładek i trafo działa latami.

PS Duże i ładne trafa można spotkać na zlomach specjalizujacyh się w elektronice...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-03-2014 10:45 przez HF8V.)
21-03-2014 10:45
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP9FYS Offline
Zaawansowany użytkownik
****

Liczba postów: 295
Dołączył: 12-12-2009
Post: #15
RE: Transformator do PA
(21-03-2014 10:45)SP8WJT napisał(a):  ...
Oczywiście trafa rozdzielone, nie wiem co koledze SP9FYS da że umiesci wszytko na jednym trafo? Mało profesjonalne rozwiazanie, a w pierwszej kolejności spali się uzwojenie wtórne anodowe, szybciej niż pierwotne, bo wtórne jest wykonane znacznie cieńszym drutem, a siatkowe może nadal działać.
Proponuję Kolego zapoznać się ze specyfiką pracy tetrod. Literatura jest powszechnie dostępna.

Co się tyczy konkretnych rozwiązań zasilaczy to alternatywą dla elementarnego zabezpieczenie transformatora może być właśnie coś takiego:

(21-03-2014 10:45)SP8WJT napisał(a):  ...
Pamietam zę zrobiłem takie trafo,
...
zrobiła się świeca dymna ... zapaliły się nasycone olejem przekładki ),
...
De gustibus. .Kwestia wyboru.
Ale co ja tam wiem.
________________________
73! Ryszard
23-03-2014 1:56
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)

Liczba postów: 73
Dołączył: 27-01-2013
Post: #16
RE: Transformator do PA
Tak właśnie myślałem że się dowiem że mam poszukać w literaturze i przeczytam wyrwane z kontekstu wpisy...
25-03-2014 0:56
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości