Prawidłowe uziemienie urządzeń radioamatorskich
SP9CNN Offline
Nowicjusz
*

Liczba postów: 33
Dołączył: 13-03-2022
Post: #1
Prawidłowe uziemienie urządzeń radioamatorskich
Od jakiegoś czasu , znajdując się w niejakiej konfuzji , postanowiłem założyć post na forum. Otóż chodzi o kwestię uziemienia urządzeń krótkofalarskich. Otóż ja rozwiązuję ten problem w sposób następujący. Zasilam transformatory z sieci izolując je od masy , czy też ziemi.Obudowy odizolowane od sieci uziemiam do uziemienia zakopanego w ziemi.Tyle tylko potrafiłem wymyśleć i takie też rozwiązanie stosuję, niemniej nie jestem pewny , czy takie podejście do problemu jest prawidłowe.Może ktoś z Kolegów zaprezentuje swoje rozwiązania tego problemu, czy też własne przemyślenia na poruszony przeze mnie temat?

A ja powiadam Wam! Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.Zatem, pomóżcie Drodzy Koledzy, w żniwach na naszym skromnym krótkofalarskim poletku!
26-01-2025 17:06
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP1CWL Offline
Stanisław
***

Liczba postów: 141
Dołączył: 27-07-2011
Post: #2
RE: Prawidłowe uziemienie urządzeń radioamatorskich
A jaką oporność ma twoje uziemienie ?
27-01-2025 14:19
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP9CNN Offline
Nowicjusz
*

Liczba postów: 33
Dołączył: 13-03-2022
Post: #3
RE: Prawidłowe uziemienie urządzeń radioamatorskich
Od jakiegoś czasu , nieco rzadziej bywam na forum. Ot życie! W odpowiedzi na twoje pytanie. Nie mam zielonego pojęcia jaka jest rezystancja mojego uziemienia. To może opisowo, używałem kiedyś antenę long wire , czy też random wire długości ok 40 do 60 m. Pod tą anteną zakopałem taśmę z nierdzewki do pakowania,takiej samej długości jako przeciwwagę i to jest to uziemienie. Antena przeminęła , uziemienie pozostało.Poza sprawami praktycznymi..może ktoś odniesie się do tematu bardziej teoretycznie, wszak wiadomo , że zwarcie przewodu neutralnego z uziemieniem powoduje brak prądu w całej chałupie .

A ja powiadam Wam! Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.Zatem, pomóżcie Drodzy Koledzy, w żniwach na naszym skromnym krótkofalarskim poletku!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-02-2025 13:42 przez SP9CNN.)
26-02-2025 13:41
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP1CWL Offline
Stanisław
***

Liczba postów: 141
Dołączył: 27-07-2011
Post: #4
RE: Prawidłowe uziemienie urządzeń radioamatorskich
Chciałeś napisać fazowego a nie neutralnego ?
26-02-2025 15:11
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP6XRN Offline
Nowicjusz
*

Liczba postów: 27
Dołączył: 10-02-2011
Post: #5
RE: Prawidłowe uziemienie urządzeń radioamatorskich
Jeżeli instalacja jest wykonana w układzie TNS z zastosowaniem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci wyłącznika różnicowo prądowego (RCD), odłączenie sieci nastąpi przy połączeniu przewodu neutralnego roboczego (niebieskiego) z obcym uziemieniem lub przy połączeniu neutralnego przewodu ochronnego (zielono-żółty).
RCD na skutek pojawienia się prądu różnicowego odłączy sieć ( ok 30mA) .
Nie świadczy to o jakości uziemienia , przydałby się pomiar rezystancji uziemienia .
Druga sprawa do czego to uziemienie :
1. Czy do ochrony przeciwporażeniowej ?
2. Czy do odprowadzenia prądów WCZ ?
Pozdrawiam
Marek sp6xrn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-06-2025 13:31 przez SP6XRN.)
26-02-2025 18:05
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP5GNW Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 75
Dołączył: 16-10-2013
Post: #6
RE: Prawidłowe uziemienie urządzeń radioamatorskich
Widzę brak dalszego zainteresowania więc pozwalam sobie na zapytanie:
Na całym budynku jest ok. dziesięciu miejsc , gdzie zwody odgromowe idą do ziemi. Zmierzyłem w jednym miejscu oporność do ziemi miernikiem UT 522. Wyszło 1.56 Ohm ( chyba za dobrze). Na dachu jest 30 kW instalacja fotovoltaiczna która ma niezależne uziemienie, 11.8 Ohm. 1) czy te dwa uziomy można łączyć z sobą, np. w ziemi -bednarką? Myślę ,że lepiej nie. Jakie są wartości pożądane odgromówki i pv. Proszę o dwa fachowe słowa na ten temat.
PS: grunt trochę podmokły, woda powierzchniowa ok. 1 m, instalacja odgromowa drutem ok. 6 mm ocynk.
03-06-2025 21:44
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP6XRN Offline
Nowicjusz
*

Liczba postów: 27
Dołączył: 10-02-2011
Post: #7
RE: Prawidłowe uziemienie urządzeń radioamatorskich
Łączenie uziemienia odgromowego z uziemieniem ochronnym poprawia skuteczność całej instalacji i zapewnia większą ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi. Połączenie uziemienia PV z odgromowym należy wykonać bednarką ocynkowaną 25x4 mm . Punkt rozdziału zasilania w rozdzielni uziemić , przewód PEN rozdzielić na przewód N i PE .Pomiar rezystacji uzienienia przeprowadza się po odłączeniu wszystkich zwodów pionowych i wtedy mierzyme poszczególne odprowadzenia do ziemi . Stosowanie przewodów instalacji odgronowej f 6mm jest nie poprawne ,
norma przewiduje minimum fi 8mm . Zaspsuj więcej RCD to zawsze gdzieś będzie prąd , zastosuj ochronik przepięć na wejściuj zasilania do obiektu klasy B+C .
04-06-2025 13:50
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post