Potencjometr cyfrowy MAX5160 bezpośrednie sterowanie enkoderem mechanicznym
SQ8MVY Offline
Paweł
****

Liczba postów: 724
Dołączył: 30-07-2011
Post: #4
RE: Potencjometr cyfrowy MAX5160 bezpośrednie sterowanie enkoderem mechanicznym
Dokładnie tak.
Rozwiązanie z Figure 4 z pdf-a od AD5111. Przerzutnik, który wskazałeś również jest ok.
Wstaw sobie jeszcze na wyjściu enkodera filtr drgań styków dla każdego kanału z osobna"

Kod:
Vcc >--| 10 K |-----|
                    |
Enc >---| 120 R |---x--| 220 R |---->  przerzutnik
                    |
                   ===  10 nF
                    |
                   ---  GND
                    -

73 Paweł
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-07-2021 21:52 przez SQ8MVY.)
18-07-2021 21:17
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post