Bezpośrednio się nie da.
Na wyjściu enkodera jest sygnał kwadraturowy. Należy go przekonwertować na sygnał kierunku ( jeden przerzutnik D ), natomiast sygnał zegara uzyskać z kanału A lub B enkodera.
Nie należy zapomnieć również o układzie eliminacji drgań styków, aby to pewnie działało.