Witam!

Trudno powiedzieć prąd czy napięcie nie znając wszystkich zależności. Użyj napięcia a jak sygnał spadnie zbyt mocno z odległością to trzeba by chyba przejść na prąd.
Co do interface to dałbym w torze nadawczym także separację optyczną - co najmniej dla procesora (master). Nigdy nie wiadomo co z drugiej strony do linii dotrze. To rozwiązanie ma dodatkowo tą zaletę, że można podnieść napięcie w linii poprawiając zasięg.
Kolejna uwaga, ale to pewnie wiesz, wynika z istnienia obu sygnałów w jednym przewodzie, musisz więc wyłączyć przerwanie RxD podczas nadawania.
Jeśli nie masz za dużo urządzeń slave to najlepszą organizacją transmisji będzie chyba odpytywanie (pooling) przez co unikniesz kolizjom od wielu stacji slave. Inną sprawą będą odbicia ale w przytoczonym linku jes na to kilka sposobów.