Komunikacja urządzeń po długich przewodach
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
****

Liczba postów: 539
Dołączył: 05-04-2010
Post: #6
RE: Komunikacja urządzeń po długich przewodach
Dzięki za zwrócenie uwagi na 1wire. Dzięki temu znalazłem ciekawe informacje dotyczące organizacji sieci i szkodliwych pojemności linii . Tu dla zainteresowanych link :
https://www.maximintegrated.com/en/desig...1/148.html

Zastanawia mnie tylko co jest lepsze (pomijając protokół danych) czy "napięciowe" przesyłanie informacji czy "prądowe" (stosowane w automatyce co prawda w układach analogowych) w celu uniknięcia problemów z pojemnością , opornością i odbiciami na linii UTP.

Mój pomysł interfejsu prądowego ,który się jeszcze sprawdza wygląda tak :
İmage

Moje skomunikowane urządzenia zasilane są tym samym przewodem UTP co jest dosyć istotne (nie POE tylko DC 12V).

tylko na FM UKF -> Just True Sound Hi-Fi Smile
26-10-2019 12:03