Witam,
popelnilem blad - przeczytalem o Twoim pomiarze rezystancji i tak sie wzburzylem, ze uwadze uszlo iz uzyles zasilacza z separacja galwaniczna. W takim przypadku oczywiscie nie wyzwolisz RCD. Wytlumaczyc sie moge tylko aktualnym zmeczeniem z powodu QRL i tym, ze kilka lat temu jeden krotkofalowiec na moich oczach zmierzyl uziom wlaczajac 150 W zarowke miedzy faze, a instalacje uziemiajaca w klubie.
Dobrze Ciebie uczyli odnosnie dzialania RCD - mierzy sume geometryczna pradow w przewodach, rdzeni o ile dobrze pamietam nie maja, a problemy z wylaczaniem skladowej stalej wynikaja z czestotliwosci odciecia przekladnika pradowego. Glowy za to nie dam, zdecydowanie nie jestem specjalista od aparatow instalacyjnych na niskie napiecie.
Co do samej skladanej instalacji, to uwierz ze z czasem to sie zmieni. Hipotetycznie: pracujesz sobie przy radiostacji, ktos z domownikow prosi zebys wyskoczyl do sklepu po sol, co zajmie gora 10 minut. Czy bedziesz wszystko odlaczal?
IMHO instalacja musi wytrzymac kazde warunki, tak po prostu.
pz