Witam,
jakiej wartości jest R1? Vcc to prawdobodobnie 5V, to R1 powinien być około 390R-470R i jeśli brak wewnętrznego rezystora podciągającego do plusa wejście od procesora to trzeba podłączyć do colektora rezystor 10k od Vcc Atmegi, dobrze jest też połączyć bazę do masy przez rezystor 47k.
Vy 73 Darek
(05-10-2013 20:14)free napisał(a): czyli taki klucz jak przy sterowaniu wyświetlacza , zrobiłem według drugiego schematu i też nie działa
Czy przed tą modyfikacją z transoptorem wejście działało? To co teraz narysowałeś i złożone ze sprawnych elementów (transoptor) musi działać bez najmniejszego problemu, chyba że coś się namieszało przy deklaracji wejścia w Atmedze, trudno mi powiedzieć bo nie widziałem programu.
Możesz zmierzyć napięcie na colektorze gdy zewrzesz S1 i przy okazji zmierz gdy S1 jest rozwarty.
Vy 73 Darek