Zabezpieczenie przepięciowe Legrand...
SQ6ILB Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 184
Dołączył: 19-01-2019
Post: #11
RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand...
Hej.
A nie masz dostępu z zewnątrz do uziomu? Może jakieś podejście do odgromówki jest?

Jaka wartość rezystancji tego uziomu jest?

Dla ochrony przed porażeniem długość 14 m LgY 10 czy 16 mm2 CU to nie ma znaczenia, dla ochrony przed przepięciami każde 5 cm. Zrób jak ci pasuje. Nikt recepty nie da, bo na każdej budowie są różne możliwości i warunki. Tak jak i z przepięciami. Czasami się uda, czasami nie. Są budynki, które się spaliły po wyładowaniu atmosferycznym, są takie gdzie nic się nie stało, a uderzenie było centralnie w budynek.

Ale sprawdź co zrobiłeś. Tak dla swojego spokoju.

Pozdrawiam Grzegorz.
05-01-2023 17:40
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SQ9RFC Offline
Jerzy
*****

Liczba postów: 1,193
Dołączył: 02-07-2010
Post: #12
RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand...
Wbiję tę szpilkę do przepięciówki i połaczę 10, nie mam nic grubszego :-( Odgromówka pójdzie do bednarki w ławach, a przeciwporażeniowe do płotu żółto-zieloną 16.

73 JERZY SQ9RFC
06-01-2023 20:31
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SQ6ILB Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 184
Dołączył: 19-01-2019
Post: #13
RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand...
(06-01-2023 20:31)SQ9RFC napisał(a):  Odgromówka pójdzie do bednarki w ławach, a przeciwporażeniowe do płotu żółto-zieloną 16.
Czy możesz tą myśl techniczną bardziej rozbudować?

Pozdrawiam Grzegorz.
06-01-2023 21:01
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SQ9RFC Offline
Jerzy
*****

Liczba postów: 1,193
Dołączył: 02-07-2010
Post: #14
RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand...
W ławach mam pospawane zbrojenie i bednarkę wyprowadzoną w każdym narożniku budynku i pod starą skrzynką wewnątrz. Do do tego przypnę druty oplatające chałupę.
Natomiast żółtozielony "z bolców w gniazdkach ..." wróci do skrzynki w płocie tym piątym "" żółtozielonym drutem.
Uziemienia nie mierzyłem. Muszę się na piwo umówić z Jerzym VNM - ma dojścia do sprzętu to pomierzymy.
Dobrze wymyśliłem ?

73 JERZY SQ9RFC
07-01-2023 7:35
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SQ6ILB Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 184
Dołączył: 19-01-2019
Post: #15
RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand...
Hej.
(07-01-2023 7:35)SQ9RFC napisał(a):  W ławach mam pospawane zbrojenie i bednarkę wyprowadzoną w każdym narożniku budynku i pod starą skrzynką wewnątrz. Do do tego przypnę druty oplatające chałupę.
I ni jak nie da się wykorzystać któregoś podejścia aby przekopać kawałek gruntu i wejść do budynku w miejscu najbardziej potrzebnym?

(07-01-2023 7:35)SQ9RFC napisał(a):  Natomiast żółtozielony "z bolców w gniazdkach ..." wróci do skrzynki w płocie tym piątym "" żółtozielonym drutem.
A przewidujesz możliwość pojawienia się napięcia na ogrodzeniu? Jakaś brama, która ma metaliczny kontakt z ogrodzeniem i posiada zasilanie 400/230 V?
Także z odejścia uziomu fundamentowego można wyprowadzić ziemią odejście do ogrodzenia.

Rozumiem, że uziom fundamentowy jest bez zbędnych "kilometrów" połączony z GSU rozdzielnicy i stamtąd będzie prowadzony Ż-Z do ogrodzenia?

(07-01-2023 7:35)SQ9RFC napisał(a):  Uziemienia nie mierzyłem. Muszę się na piwo umówić z Jerzym VNM - ma dojścia do sprzętu to pomierzymy.
Możliwości są, więc dlaczego by nie skorzystać?
Da się też zrobić co na wzór pomiaru, dla samego sprawdzenia w jakich wartościach się obracamy, choć bardziej pasowała by nazwa "wskazanie". Ale o tym nie na forum.

(07-01-2023 7:35)SQ9RFC napisał(a):  Dobrze wymyśliłem ?
Jak się lubi co się nie ma, to się lubi co się ma. Wink Sztuka kompromisu.

Pozdrawiam Grzegorz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-01-2023 17:55 przez SQ6ILB.)
07-01-2023 17:50
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SQ9RFC Offline
Jerzy
*****

Liczba postów: 1,193
Dołączył: 02-07-2010
Post: #16
RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand...
Tu są spore odległości. Od skrzynki w płocie do bramy 20m, a do domu 50.

73 JERZY SQ9RFC
08-01-2023 12:17
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SQ6ILB Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 184
Dołączył: 19-01-2019
Post: #17
RE: Zabezpieczenie przepięciowe Legrand...
Hej.
Podsumuję to tak.
1. Jak najwięcej żelastwa w ziemi i jak najkrótsze połączenia.
2. Jak jest możliwość korzystania z dodatkowych żelastw w ziemi to łączyć, o ile nie potrzeba czyjejś zgody na to.
3. Sprawdzać rezystancję uziemień.

Pozdrawiam Grzegorz.