Andrzej nie zalecał jednoczesnego zerowania i uziemiania a tylko sugerował jak można a nawet powinno się łączyć obudowy metalowe urządzeń z przewoden PE w sieciach TN-C. Dość przystępnie opisano to na stronie firmy
LUMEN gdzie znaleźć można schematy układów TN-C, TN-S otaz TN-CS. Współczesne systey zasilania budowane są wyłącznie jako TN-S. Oznacza to, że główne przyłącze budynku zawiera punkt rozdziału linii N i PE podłączony do lokalnego uziemienia o odpowiednio dobrych parametrach. Instalacja TN-S wymaga 3 przewodów (L, N i PE). W starszych systemach oszczędzano na przewodach i zasilano urządzenia dwoma przewodami (fazą - L i zerem - N) z których zero pełni rolę przewodu roboczego (N) oraz ochronnego (PE) zarazem stąd nazwa tego przewodu: PEN. W takiej instalacji w gniazdach o trzech stykach łączy się przewód zerowy (PEN) z bolcem uziemienia urządzenia. Tak więc w takiej instalacji obudowę pralki dołącza się za pomocą bolca zerującego w gnieździe z przewodem PEN. Na podobnej zasadzie można 2 stykowe gniazdo zasilające komputer wymienić na 3 stykowe (z bolcem) a bolec dołączyć do przewodu PEN (czyli potocznie do zera). W ten sposób obudowa komputera (o ile połączona jest z przewodem PE kabla zasilania) dołączona zostanie do przewodu neutralnego sieci zasilającej a gdzieś tam na końcu do uziemienia.
O wadach tego rozwiązania można poczytać w w/w linku, ja przypomnę, że głównie chodzi o bezpieczeństwo bo rozwarcie przewodu PEN może prowadzić do zagrożenia porażeniem.
Na koniec mam uwagę, powyższe rozważania związane z łączeniem bolca zerującego z przewodem PEN dotyczą wyłącznie instalacji TN-C i jeśli nie bardzo rozumie się tego systemu zasilania to nie polecam samodzielnej zabawy z prądem. Poza tym, do takich prac potrzebne są wymagania uzyskane po szkoleniach i egzaminach więc najprościej jest poprosić znajomego elektryka o odpowiednich umiejętnościach i wiedzy o pomoc.
L.J.